Onko kukaan ladannut käytöstä pois olleen tamun konkkia ennen kytkentää.
Kyseessä ABB ACS355 tamu 5 vuotta vanha ja ollut irti verkosta 2-3 vuotta.
Hyvät vinkit tarpeen mikäli tarvitsee ladata (esim.latausjännite).
ABB suosittelee lataamista mutta mikä on täällä ollut käyttäjien käytäntö asian suhteen.
Kiittäen etukäteen: jurvelo
En lataillut, mutta harkitsin kyllä aikoinaan kun sain läjän ABB:n tamuja.
https://library.e.abb.com/public/37165e1130871216c1257b900048122a/EN_Capacitor_reforming_instructions_E.pdf
Ei tuollaisia virtalähteitä mitä siihen suositellaan ole tavan tallaajilla.
jep tuon olen jo lukenut, ainoa ongelma on tuo Ux, onko se 230v vai 400v. Mikäli tässä tuota nuolta katsotaan
niin se viittaisi vaiheiden väliseen jännitteeseen.
mikäli on vaiheiden välinen jännite joka laitetaan tuohon kaavaan niin sitten täytyy tehdä isompi tasajännite systeemi.
PS:
Homma on selvä, kaavaan laitetaan pääjännite ja sitten vaan lasketaan siitä oikea tasajännite. Ei muuta kun toi kolvin piru
käteen ja duunamaan.